Тревожные выходы (регистратор NVR5216-4KS2)

Haromago75

New member
Доброго времени суток!
В регистраторе на тревожных выходах нормально разомкнутые контакты. Есть варианты сделать так, чтобы при обнаружении движения в кадре контакты размыкались а не замыкались?
Предполагаю, что можно поколхозить с тревожными входами - там можно выбирать НЗ или НО.
Спасибо!
 

Boltik

Member
НАТО в хату! Если нельзя програмно, то только два варианта:

  1. Вскрыть рег и посмотреть какое устройство коммутирует тревожный выход. Если реле, то посмотреть тип контактов, и если контакт переключающий а не замыкающий, то просто перепаять выход НО с реле на НЗ.
  2. Снаружи рега ставить промежуточные реле, которое будет инвертировать сигнал.
 