DHI-VTO2101E-P-S1 + DHI-ASR2201D-B как подружить?

Вызовная панель имеет 4 выхода 12v, GND, RS485a, rs485b - подключена и работает по POOE
Также подключен элетромеханический замок. Теперь хочу к панели подключить считыватель DHI-ASR2201D-B.

После подключения к панели ничего не происходит (даже не загорается подсветка на самом считыватели).
Только если на прямую подключить к нему 12 вольт, только тогда захорается, но вопрос остаётся открытым, как его заставить работать, понять что панель его видит, как начать пользоваться, добавить карточку или подключится по блутуз или как минимум вводить код на клавиатуре для открытия дверей?
Спасибо.
 

Максим Шелест

спеціаліст компанії "UARTservice"
А если панель подключить по 12в, а не по POE, то все ок?
У панели не выход 12в, а вход. Вы не можете питать считыватель от панели.
 
А если панель подключить по 12в, а не по POE, то все ок?
У панели не выход 12в, а вход. Вы не можете питать считыватель от панели.
Хорошо, подключил на прямую к 12 в, как минимум считыватель загорелся. А как понять видит ли панель этот считыватель, как его настроить, как хотя бы задать код на считыватель для открытия двери?
 
Зверху